Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дверь в форкамеру и серверную
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
MAverick
Подскажите кто помнит:
Дверь в форкамеру должна быть только утепленной или ещё и герметичной? Где это прописанно?
Заодно кто знает в помещениях с газовым пожаротушением насколько необходимо ставить гермодверь?
MAverick
Не ужели ни кто не сталкивался?
Богдан
конечно герметичные, но утепленная только та, что стоит между холодным отсеком форкамеры и отапливаемой венткамерой. Не знаю где это написано, но по моему это очевидно.
MAverick
Богдан. Это и для меня очевидно, но где это найти, это из области очевидно, но невероятно!
zaharov63
У серийной утепленной двери толщина теплоизоляции 20 мм. В ТУ (которое не нашел) предполагаю, что могут быть указаны условия эксплуатации - для умеренного и холодного климата.
Некоторые производители делают толщину утеплителя 10 мм. Как понять, насколько это оправданно и для каких условий?
Или серийные обеспечивают еще и пожаростойкость, тогда толщина минваты этим диктуется?
ИОВ
Цитата(zaharov63 @ 25.11.2022, 10:37) *
У серийной утепленной двери толщина теплоизоляции 20 мм. В ТУ (которое не нашел) предполагаю, что могут быть указаны условия эксплуатации - для умеренного и холодного климата.
Некоторые производители делают толщину утеплителя 10 мм. Как понять, насколько это оправданно и для каких условий?
Или серийные обеспечивают еще и пожаростойкость, тогда толщина минваты этим диктуется?

ТУ 4863-207-04612941-99 Герметические двери и люки 

Если у двери 2 функции - теплоизолированная и противопожарная, то толщина изоляции д.б. бОльшей из требуемых, а не просто одной из них.

Серия очень старенькая, больше 40 лет. Возможно, была заложена максимальная из расчётных по теплоизолирующей способности величин. Или толщины плиты менее 20 мм в сортаменте производственном не было.

Можно рассчитать требуемую для конкретных условий толщину теплоизоляции по условию недопущения конденсации. Температуры воздуха в форкамере с обеих сторон перегородки Вам д.б. известны.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.